        夾件

        • 關于變壓器鐵芯和夾件多點接地的討論
          變壓器內部主要由夾件、鐵芯、絕緣油和繞組構成,鐵芯為電磁場轉換提供路徑,夾件為鐵芯和繞組的穩定提供支撐,絕緣油優化了內部散熱和導體的絕緣。變壓器運行過程中,鐵芯硅鋼片之間絕緣層的劣化、絕緣油中雜質的含量、絕緣件材質的優劣等因素,都可能造成鐵芯、夾件多點接地形成環流[9-15],加速絕緣油和固體絕緣的老化或劣化,油中溶解氣體乙炔等烴類組分急劇上升,接地電流增大,嚴重影響變壓器的安全穩定運行。本文對變壓器鐵芯和夾件多點接地進行了討論,詳細分析了鐵芯、夾件兩點分

          農村電氣化 2023年12期2024-01-02

        • 金沙水電站1 號主變壓器鐵心及夾件環流故障分析及處理
          均測出主變鐵心及夾件均有電流且相等,經多次監測其數據基本保持27.2 A 左右。該電流遠大于變壓器運行規程DL/T 572-2021 要求數值(不大于0.1 A)。該電流的存在將會使變壓器油質劣化,理應消除此電流,從而消除設備運行的安全風險。但金沙水電站首臺機組工期十分緊張,其余3 臺變壓器均未到貨,經廠家同意,讓1 號主變壓器先帶病運行待后續機組投運后再作消缺處理。但在運行過程中需采取以下防護措施:變壓器鐵心及夾件必須可靠接地,消除其懸浮電位,防止對地放

          水電站機電技術 2023年1期2023-02-06

        • 利用界面臨界壓力法處理特高壓變壓器夾件絕緣故障
          ,漏磁相對集中在夾件拉板的上下端部[5-6],這些物理屬性決定了鐵芯、夾件等部位在長期運行過程中較其他部件更容易發生絕緣不良故障。因此有必要對電力變壓器夾件對地絕緣不良故障進行研究,總結出行之有效的故障處理方法。針對變壓器類設備夾件對地絕緣不良故障已經有一些案例和分析研究。文獻[7-16]對夾件接地故障進行了原因分析,制定了拆檢流程,提出以現場排油和進人內檢為主的故障排查方法。主要工序為變壓器全排油、附件拆除、進人內檢、邊拆邊檢等。該方法非常傳統,涉及結構

          山東電力技術 2022年12期2023-01-25

        • 500k V主變油中乙炔含量超標的分析、檢測與處理
          電現象,且在靠近夾件的部位。為避免變壓器內部故障隨著放電的進一步惡化,導致主變損壞,超高壓公司于2022年6月8日對該主變申請停電檢修。2 故障分析、檢測過程2.1 主變情況主變生產廠家:保定天威保變電氣股份有限公司,型號:ODFS-334000/500,生產日期:2018年12月,投運日期:2019年6月,上次檢修日期:2022年3月;油色譜在線監測裝置廠家:上海思源,生產日期:2019年3月,投運日期:2019年6月。經查詢,該主變最近一次于2020年

          電氣技術與經濟 2022年5期2022-10-27

        • 高壓并聯電抗器鐵芯夾件多點接地分析及處理
          行過程中,鐵芯和夾件恰好處于箱體與繞組、引線之間形成的不均勻電場中。高抗繞組、箱體、鐵芯、夾件間均存在寄生電容,由于寄生電容的耦合作用,鐵芯、夾件對地存在懸浮電位,當兩點間的電位差達到能夠使其絕緣擊穿時,將產生火花放電,破壞高抗的絕緣[1-2]。正常情況下,高抗鐵芯及夾件必須保證有且僅有一點接地,如果鐵芯、夾件存在兩個或以上接地點時,接地點之間會形成閉合回路,高抗的漏磁通交鏈此閉合回路,接地線上就會產生環流,當環流過大時,會引起高抗內部局部過熱,嚴重的甚至

          電子測試 2022年12期2022-07-18

        • 高強絕緣材料在小型變壓器中的應用
          撐裝置,一般由鐵夾件、夾件絕緣板、絕緣套管、夾緊螺栓和接線板等零部件組成,這種支撐裝置使用多年,已形成標配。但在近幾年生產變壓器中發現鐵夾件組合存在的電氣絕緣、制造成本等問題比較多,于是根據突出問題進行了改進設計,使用尼龍夾件組合支撐裝置,以適用于小型干式變壓器、電抗器等。經過一段時間應用,有益效果比較突出。1 鐵夾件組合干式變壓器如圖1 所示,傳統的小型干式變壓器主要由鐵芯、夾件絕緣板、鐵夾件、螺母、夾緊螺栓、骨架、線圈、輸入接線板、輸出接線板等零部件組

          電工材料 2022年1期2022-03-05

        • 一種變壓器低壓引線的磁路分析與損耗驗算
          電磁仿真軟件驗算夾件的磁密和損耗分布,此外根據新型引線結構試制光伏箱式變壓器,測量損耗變化值。兩種驗證方式表明新型引線結構的低壓上夾件的損耗偏高,存在局部過熱的風險。1 兩種引線結構對比圖1為普通油浸式變壓器常用的低壓引線結構,夾件與油箱之間有兩組銅排,分別為內出線銅排和外出線銅排。為了保證內、外銅排和螺栓以及箱壁之間有足夠的絕緣距離,需加大器身與箱壁的距離,當銅排對地距離為70 mm時,線圈與油箱的距離需要95 mm,而線圈到油箱的理論絕緣距離只需要約5

          湖南電力 2022年1期2022-03-03

        • 一起1 000 kV并聯電抗器局部放電缺陷的診斷分析
          電流表測量鐵芯及夾件的接地電流,發現該電抗器X 柱鐵芯與夾件接地電流均出現增長,在700~900 mA 之間波動變化,其中夾件接地電流始終比鐵芯接地電流大90 mA。其他正常相X 柱鐵芯與夾件接地電流分別在50 mA與120 mA 左右。該電抗器為雙器身結構,分為A 柱和X柱,X柱內部結構如圖1所示。圖1 X柱內部結構根據油色譜試驗結果和鐵芯夾件接地電流檢測及各相對比情況,初步分析判斷該電抗器內部存在局部放電現象,且放電可能是由于并聯電抗器X 柱鐵芯與夾件

          山東電力技術 2021年10期2021-11-12

        • 主變壓器夾件接地電流過大案例分析與處理
          均勻電場,鐵芯與夾件處于該電場中。繞組之間、繞組與鐵芯夾件之間、繞組與油箱之間存在寄生電容,帶電繞組通過寄生電容的耦合作用使鐵芯與夾件對地產生一定的電位[2],所以主變壓器的鐵芯與夾件通常需要分別單點接地,且運行時的接地電流為毫安級[3]。若變壓器內部鐵芯或夾件存在多點接地,則有可能在運行時鐵芯或夾件接地電流過大[4]。主變壓器多點接地將引起環流,導致鐵芯夾件過熱,引起主變壓器油分解,影響變壓器油絕緣性能,嚴重時導致絕緣油氣化引起瓦斯保護動作甚至鐵芯夾件

          湖南電力 2021年3期2021-09-15

        • 一起500 kV變壓器鐵芯接地電流異常的分析及處理
          。1.3 鐵芯、夾件接地電流試驗經排查發現,與鐵芯、夾件電流異常升高時間點對應的操作為35 kV電抗器投入,可能該變壓器的負荷變大引起鐵芯、夾件接地電流異常。a.單獨投入35 kV電容器組,變壓器A相鐵芯接地電流即時升高到392 mA。b.單獨投入35 kV電抗器時,變壓器A相鐵芯接地電流即時升高到170 mA。c.35 kV側補償裝置退出后,變壓器A相鐵芯接地電流均即時恢復正常。d.變壓器B、C相的鐵芯、夾件接地電流不隨35 kV側補償裝置的投退而發生變

          東北電力技術 2021年8期2021-09-06

        • 提高500 kV油浸式變壓器鐵芯及夾件接地電流測量精度的方法
          備,變壓器鐵芯及夾件發生故障,直接影響到變壓器甚至整個水電站安全穩定運行。變壓器正常運行時,鐵芯及固定部件、繞組的金屬結構部件等,均處在強電場中,在復雜的電磁環境下,容易產生對地的懸浮電位。為了防止該懸浮電位引起放電,鐵芯及夾件必須各自有且只有一點接地,以防止鐵芯及夾件多點接地故障時產生渦流,從而導致局部鐵芯過熱,鐵芯局部過熱而導致絕緣油分解,造成輕瓦斯動作甚至重瓦斯動作跳閘,更有甚者,會造成主變嚴重損壞。為了掌握變壓器鐵芯、夾件運行情況及降低鐵芯及夾件

          四川水力發電 2021年3期2021-08-23

        • 花園電廠高廠變鐵芯及其夾件接地引下線電流偏大的分析
          行到至今鐵芯及其夾件接地引下線電流出現偏大的現象,超出電氣設備預防性試驗規程不大于0.1安培的要求,存在環流。依據巡檢記錄的數據和變壓器的理論知識分析、判斷,鐵芯及其夾件接地引下線電流偏大是因為基建人員接接地引下線的位置不正確,其引出線接成褲衩形式,造成2點接地形成閉合回路,在運行變壓器漏磁穿過褲衩閉合回路時產生電動勢,電動勢隨高廠變負荷大小而變化,接地引下線的接地電流隨之變化,其包含了閉合回路電流的數值。1 設備主要參數及巡檢數據型式:戶外、三相、分裂(

          電力設備管理 2021年7期2021-08-10

        • 一起500 kV變壓器鐵芯夾件絕緣異常分析
          發現變壓器鐵芯和夾件接地電流分別為1400 mA和1810 mA,嚴重超標(不大于100 mA)[3-4]。設備停電后,測量該變壓器鐵芯、夾件絕緣電阻,鐵芯、夾件對地絕緣電阻均合格,鐵芯對夾件絕緣電阻為零,油中溶解氣體結果無異常[5]。鐵芯-夾件的絕緣電阻出廠值為3500 MΩ,實測值為8000 MΩ,發生異常后測量值為零。鐵芯和夾件接地電流異常后的油中溶解氣體結果如表1所示。表1 鐵芯和夾件接地電流異常后油中溶解氣體結果 μL/L變壓器正常運行狀態下鐵芯

          東北電力技術 2021年7期2021-08-06

        • 110kV主變油色譜異常排查出的缺陷故障分析
          的鐵芯接地電流和夾件接地電流進行了測量。結果發現這兩個電流(見圖1;—左邊顯示為鐵芯接地電流,右邊顯示為夾件接地電流)不但接近2.5A,而且非常接近,相互之間之差0.03A,這個差值可以認為是測量誤差,也可以認為是先后測量時間段上的差異。這說明鐵芯接地線和夾件接地線之間有一個環流存在,結果如圖1。圖1 3號主變鐵芯、夾件接地電流為了防止因干擾形成誤導,我們對旁邊的一臺同樣在運行的變壓器進行了測量,結果如圖2。圖2 1號主變鐵芯、夾件對地電流鐵芯接地電流只有

          中國設備工程 2021年14期2021-07-30

        • 一種現場帶電處理鐵芯多點接地的方法
          磁化導致鐵芯片與夾件之間形成磁力相互吸引,鐵芯片接觸到夾件形成多點接地,這一種接地可能時斷時續,造成現場很難找到根本原因。(2)油箱內部有導電或半導電物體,在運行過程隨油流漂到鐵芯與油箱或夾件之間,導致鐵芯多點接地。(3)運輸過程中由于沖撞加速度過大,導致鐵芯絕緣板破裂或者移位,鐵芯與油箱或夾件之間導通,從而引起鐵芯多點接地[2]。(4)長期運行的變壓器未進行油處理或者油品不合格,造成箱底形成油泥,鐵芯與油箱或夾件通過油泥導通,鐵芯接地電流增大。(5)變壓

          機電工程技術 2021年6期2021-07-25

        • 基于FLUX3D的三相三芯柱變壓器油箱和夾件渦流損耗
          力變壓器的油箱和夾件渦流損耗分析研究具有重要意義。一般來說,計算變壓器渦流損耗,通常采用解析法和經驗公式法。傳統解析法需要采用復數形式的渦流方程或復數形式的常微分方程進行計算,計算過程復雜且計算量大,不適用于工程實際,所以工程上通常采用簡化的經驗公式來進行估算[4]。但上述傳統經驗公式計算方法沒有考慮變壓器鐵芯的拓撲結構和幾何參數,以及變壓器繞組的磁耦合,或會影響計算精度。此外,相較于依據經驗公式的傳統計算方法,有限元法更為科學,能夠借助渦流分布和科學計算

          科學技術與工程 2021年17期2021-07-19

        • 500 kV變壓器鐵心接地電流異常分析
          多種多樣。鐵心(夾件)故障在變壓器故障中占比處于第二位,達21.7%[1-3]。變壓器運行時,鐵心和夾件等構件對地會產生懸浮電位,大到一定程度時會對繞組或地放電。因此,變壓器的鐵心和夾件必須進行有效接地[4-5]。但鐵心和夾件多點接地可能帶來一系列的危害,如鐵心和夾件局部過熱、燒壞;變壓器油分解,引發絕緣油性能下降;導致氣體繼電器動作而使變壓器跳閘[6]。因此,開展變壓器鐵心和夾件多點接地故障的分析研究對于保證電力系統安全、可靠運行具有重要意義。1 異常概

          上海電力大學學報 2021年4期2021-07-16

        • 基于電磁瞬態脈沖波形的變壓器鐵芯接地檢測法
          形狀,上下前后由夾件固定,夾件穿心螺桿穿過鐵芯并采取絕緣結構,夾件采用多點與變壓器外殼連接接地。根據變壓器鐵芯結構分析,除鐵芯引出線接地點外,鐵芯接地點可能還包括夾件穿心螺桿接地、鐵芯與夾件接觸部位接地、鐵芯底部接地,接地原因可能為上述部位長期受潮降效或變壓器運行振動導致絕緣層破損[2]。鐵芯接地引出方式如圖1所示,由鐵芯左中右部位引出至接地點。圖1 鐵芯接地引出方式廠家在變壓器鐵芯與底部接觸面布置了絕緣紙,現場將變壓器鐵芯抬高抽出絕緣紙檢查無問題,利用絕

          黑龍江電力 2021年2期2021-06-18

        • 一起500kV聯變鐵芯、夾件接地電流異常原因分析
          過程中,若鐵芯或夾件發生多點接地事故,接地點間將形成接地回路,出現環流,從而導致鐵芯或夾件局部過熱,對變壓器的安全運行產生威脅。本文從福建省檢修公司管轄下的一臺500kV變壓器鐵芯、夾件接地電流過大事故出發,描述了故障排查的過程,分析了事故的故障機理。分析認為,鐵芯、夾件之間的磁屏蔽板由于制造工藝不佳,割破表面絕緣紙與鐵芯在變壓器運行過程中因振動接觸,從而造成了鐵芯與夾件多點接地形成環流。最后,本文提供了相應的解決方案,具有典型的指導意義。變壓器在運行過程

          電子世界 2021年3期2021-03-19

        • 750kV變壓器夾件接地電流超標的原因分析與處理
          50 kV變壓器夾件接地電流過大的故障,本文進行了原因分析和現場處理。在不具備條件徹底消除缺陷的情況下,通過對故障性質的綜合分析和判斷,最終采用就地實測接地電壓、計算得到限流電阻的方法進行限制。加裝電阻后,現場實測結果表明,夾件接地回路串接計算得到的限流電阻限制接地電流是可行的。關鍵詞:變壓器;夾件;接地電流;處理方法中圖分類號:TM41文獻標識碼:A文章編號:1003-5168(2020)32-0054-03Abstract: Aiming at a f

          河南科技 2020年32期2020-12-29

        • 一起220kV變壓器夾件多點接地引起異響的故障分析與處理
          量對變壓器鐵芯、夾件多點接地故障進行分析的相關文獻,分析指出,變壓器鐵芯、夾件多點接地會形成環流,導致鐵芯或夾件發熱、變壓器油分解,加速變壓器油的老化,嚴重情況下會造成設備損壞[1-4],但鮮有關于因夾件多點接地引起變壓器異響的文獻;在以往的經驗中,變壓器異響的主要原因有直流偏磁、過電壓、過負荷、夾件松動等[5-7]。文中通過對一起220 kV變壓器夾件多點接地導致異響的故障分析,對以后預防此類變壓器故障的發生和對該類故障的處理提供了重要經驗。1 故障發現

          江西電力 2020年12期2020-12-28

        • 換流變鐵芯夾件故障分析及處理
          變經常出現的鐵芯夾件故障進行分析,對以后該類換流變故障分析意義重大[1-2]。1 換流變鐵芯夾件結構圖1是換流變鐵芯夾件的結構圖??梢钥闯?,在鐵芯的上鐵軛裝有上金屬夾件,在下鐵軛裝有下金屬夾件,兩個金屬夾件之間通過金屬進行連接。繞組纏繞在鐵芯上面,并通過軸固定在上夾件和下夾件之間。上夾件或下夾件上的引線固定在支架上。鐵芯的下鐵軛裝有絕緣下墊。為解決換流變在移動過程中出現移位的問題,會對換流變內部各器件進行固定和定位。夾件與油箱的固定,主要通過夾件定位結構完

          通信電源技術 2020年16期2020-12-27

        • 電力變壓器結構部件雜散損耗的三維有限元分析?
          建立了關于油箱和夾件損耗的SFL1-20000/35 變壓器有限元模型,得到了變壓器渦流分布和損耗估計值。通過定義磁場強度H 與所感應的磁感應強度B 之間的B(H)磁滯曲線參數,對于變壓器油箱壁及夾件渦流損耗,分別采用了線性表面阻抗法和非線性表面阻抗法進行計算。文獻[7]采用傳統有限元法和有限元與阻抗邊界結合法對變壓器雜散損耗進行計算。然而上述研究都忽略了漏磁通與雜散損耗之間的關系。本文以SZ10-50000kVA/110kV 電力變壓器模型為研究對象,通

          計算機與數字工程 2020年11期2020-12-23

        • 基于Mel時頻譜-卷積神經網絡的變壓器鐵芯夾件松動故障聲紋模式識別
          判據,其中,鐵芯夾件松動就是變壓器運行聲音異常的原因之一[4,5]。目前,針對變壓器鐵芯夾件松動的研究主要以監測振動信號為主:文獻[6]指出常年運行的變壓器振動信號中含更多諧波成分,存在缺陷的變壓器振動信號中含有更多高頻成分;文獻[7]指出鐵芯振動信號高頻分量峰度值能夠表征鐵芯壓緊力的變化趨勢;文獻[8,9]提出利用振動信號100 Hz特征頻率分量占總分量的比值來判斷鐵芯松動故障;文獻[10]選取了50 Hz及其部分倍頻分量作為鐵芯松動故障判據,準確反映故

          華北電力大學學報(自然科學版) 2020年6期2020-12-15

        • 一種可降低噪音的變壓器防塵網導軌設計
          、U型不銹鋼緊固夾件、L型螺栓緊固件和框架四個部分。槽型橡膠滑塊通過兩個橫向均勻分布的螺栓固定在框架上,用于降低防塵網升降過程中產生的噪音;U型不銹鋼緊固夾件通過兩個縱向均勻分布的螺栓固定在框架上,用于降低防塵網產生的噪音;L型螺栓緊固件通過兩個縱向均勻分布的螺栓固定在框架上,用于緊固防塵網,防止由于提升防塵網的鋼絞線斷裂后,防塵網墜落,損壞變壓器冷卻器;框架通過多個縱橫均勻分布的螺栓固定在變壓器冷卻器,對槽型橡膠滑塊、U型不銹鋼緊固夾件和螺栓緊固件起到支

          湖南電力 2020年1期2020-02-24

        • 110kV沿口變#2主變夾件接地故障質量事件分析
          緣檢測試驗時發現夾件絕緣為0,而2012年6月15日檢測為4600MΩ。由此發現,其其設備接地故障出現問題,需要及時排除故障,以保證電力運行安全。關鍵詞:110kV;接地故障;檢修;分析前 言電力變壓器正常運行時,夾件只允許有一點接地,因為夾件的多點接地可能會在磁場中引起不同接地點的不同電位,形成循環電流,從而引起局部放電,造成絕緣油老化、油色譜分解異常。根據有關資料,大容量變壓器鐵心接地電流占額定電流的2%-4%,多為多點接地引起。根據分析,變壓器夾件

          科學與財富 2019年26期2019-10-12

        • 750kV變壓器夾件多點接地的分析與處理
          750kV變壓器夾件接地的故障分析及現場處理方法。[關鍵詞]變壓器;夾件;接地電流;處理文章編號:2095-4085(2019)06-0108-021故障現象(1)寧夏某2X660MW電廠在2015年4月進行#2機組小修期間,對鼻2主變壓器B相進行預防試驗過程中測試變壓器夾件對地絕緣為0GΩ,用萬用表測量為50MΩ,鐵芯對地絕緣為16.8GΩ,由此可以判斷鐵芯不存在多點接地的情況,夾件存在多點接地。(2) 2016年12月對#2主變B相變壓器夾件接地電流進

          居業 2019年6期2019-08-30

        • 變壓器鐵心多點接地分析及實例
          ,連同夾緊鐵心的夾件和鐵心外包圍的繞組,組成變壓器油箱內部的器身。整個油箱內部處于很強的電磁場,故內部的金屬結構件,主要是鐵心和夾件需要單獨引出接地,否則會引起鐵心或夾件形成懸浮電位,產生內部放電故障,危急變壓器安全。鐵心或夾件在設計生產時都是單點引出接地。如果發生鐵心多點接地,在多個接地點間將通過共同的接地地電位形成閉合回路。典型的鐵心多點接地故障是鐵心與夾件之間導通,通過鐵心和夾件接地線在接地點形成回路。多點接地形成的回路中因包絡磁通(主要為主磁通)在

          通信電源技術 2019年6期2019-07-23

        • 對變壓器鐵心結構改進的幾點建議
          作要求,特別針對夾件磁屏蔽、拉帶、上梁、墊腳等結構件的改進,闡述幾點建議。二、對結構件改進的幾點建議(一)夾件磁屏蔽改為壓板磁屏蔽大容量的變壓器,為降低結構損耗,一般在夾件上加有磁屏蔽,我廠現行的磁屏蔽有條形磁屏蔽和L形磁屏蔽。條形磁屏蔽主要用于220kV產品中,其固定需要在夾件上焊有磁屏蔽固定板,通過“上拉”和“下托”的方式將其固定在夾件兩側,由于機械距離的要求,在與磁屏蔽對應處的夾件區域不能焊有支撐引線用的角板,這樣就束縛了引線的走位,給引線帶來了麻煩

          福建質量管理 2019年13期2019-07-01

        • 500 kV變壓器鐵心硅鋼片上竄原因解析及處理
          12.97 A、夾件接地電流12.93 A(2018年7月13日進行月度定期工作中測的3號變壓器鐵心電流為5.1 mA,夾件接地電流 16.4 mA),超出《DL/T 596-2005電力設備預防性試驗規程》要求:運行中鐵心接地電流一般不大于0.1 A。2018年08月22日20:19,3號變壓器由“運行”轉“檢修”后,立即對3號變壓器的鐵心、夾件進行絕緣搖測,鐵心-夾件的絕緣值為0 MΩ、鐵心-地的絕緣值為4.33 GΩ、夾件-地的絕緣值5.09 GΩ。

          水電站機電技術 2019年2期2019-03-08

        • 高頻脈沖電流局部放電檢測中干擾信號識別方法
          通常會在其鐵芯、夾件、套管末屏等接地引下線上產生高頻脈沖電流。通過使用高頻電流傳感器檢測接地引下線或其他地電位連接線上的高頻脈沖電流信號,便可實現對變壓器局部放電的帶電檢測。其檢測原理如圖1所示。圖1 脈沖電流法檢測原理在運行變電站中存在大量干擾信號,根據其時域特征的不同,主要分為:白噪聲干擾、周期性信號干擾和脈沖型干擾3類[6-7]。白噪聲干擾主要包括熱噪聲、地網噪聲、配電線路中由于耦合而進入的各種隨機噪聲等,白噪聲在整個頻段是連續平緩的。周期性干擾信號

          山東電力技術 2019年1期2019-02-19

        • 鐵芯多點接地致35 kV并聯電抗器過熱故障分析
          檢查。發現鐵芯和夾件間絕緣電阻為0,相關測量結果如表2所示。從測量結果可以看出,鐵芯和夾件對地絕緣良好,但鐵芯和夾件之間發生短路。由于該低抗鐵芯和夾件分別從本體引出接入地網,將鐵芯和夾件接地點拆開后兩者之間不應再有連接點,因此初步判斷為低抗內部鐵芯和夾件發生短路,導致鐵芯運行中發生多點接地。表1 電抗器油色譜試驗數據 μL/L表2 鐵芯和夾件對地、鐵芯對夾件絕緣電阻 MΩ2 鐵芯多點接地分析變壓器或電抗器鐵芯必須接地,否則會產生寄生電位,如圖1所示。高壓繞

          電力安全技術 2018年7期2018-09-20

        • 大型換流變壓器鐵心夾件強度計算分析研究
          疊片由夾緊裝置(夾件,拉板,拉帶,撐板及撐緊絕緣)緊固在一起,從而形成完整而牢固的鐵心結構。2.鐵心強度計算分析2.1鐵心夾件強度計算換流變壓器鐵心既是變壓器的磁路,又是變壓器骨架。鐵心的機械強度直接關系著換流變的強度,以裕隆大型換流變為例用仿真軟?對鐵心強度進行計算:2.2計算對象:橫、縱載荷下的上夾件,材料主要為Q345,只有第一、第二和第三支撐件為Q235。2.3計算條件:載荷:上拉帶組每孔70Mpa,旁拉帶組每孔28Mpa,下拉帶每孔70Mpa。

          科學與財富 2018年18期2018-08-09

        • 自動線步進梁傳件工藝研究
          不穩定影響,鉗指夾件包含但不限于以下9種情況:①第一、第三工位鉗指夾件,第五工位鉗指夾飛邊;②第二、第四工位鉗指夾件;③第三、第五工位鉗指夾件;④第一、第四工位鉗指夾件,第五工位鉗指夾飛邊;⑤第二、第五工位鉗指夾件;⑥第三工位鉗指夾件,第五工位鉗指夾飛邊;⑦第一、第四工位鉗指夾件;⑧第一、第五工位鉗指夾件;⑨第二工位鉗指夾件,第五工位鉗指夾飛邊。初步方案經過仔細觀察,第二工位鉗指夾件掉落情況與第五工位鉗指夾件掉落情況亦有區別:第二工位鉗指每次都能順利夾起鍛

          鍛造與沖壓 2018年11期2018-06-06

        • 某110kV主變壓器鐵芯與夾件短路的檢查處理
          變化、鐵芯對地、夾件對地的絕緣正常,而鐵芯與夾件之間的絕緣為零,出現了短路,本體油色譜分析烴類氣體稍有增加,出現了2個微升的乙炔( C2H2)氣體,帶電后對鐵芯及夾件的接地電流檢測,兩者之間的電流為8A左右,分析認為鐵芯與夾件的短路點和鐵芯、夾件的接地點之間形成了兩個短接點,導致鐵芯與夾件之間形成了環流,將變壓器停電后對鐵芯及夾件的短路采用電容器放電沖擊的方法,排除了變壓器內部鐵芯與夾件之間的短路點,保證了變壓器的安全運行?!娟P(guān)鍵詞】變壓器 鐵芯 夾件

          電子技術與軟件工程 2018年24期2018-05-10

        • 干式變壓器結構件局部過熱研究
          過仿真計算得到上夾件和下夾件計算結果如圖2所示。從以上的計算結果可以看出:線圈端部對應的夾件和拉板位置處,磁感應強度要大一些,這是因為在線圈端部漏磁場強度要大一些。上夾件的上邊緣和下夾件的下邊緣明顯高于中間部分,也是由于線圈漏磁通穿過夾件產生的渦流損耗路徑的影響。3.2產品溫度場計算結果通過以上渦流場的計算可以得到變壓器上、下夾件各處的磁場強度和磁感應強度。通過進一步的計算,求得結構件由漏磁引起的渦流損耗。將渦流場計算得到的損耗作為溫度場計算的激勵加載到溫

          科學與技術 2018年10期2018-04-26

        • 一起750kV變壓器局部放電故障分析
          部磁分路與下鐵軛夾件接銅帶斷裂,發生放電然后在油中形成大量乙炔氣體。表1 750 kV 主變高壓繞組絕緣水平2 故障測試分析2.1 絕緣油色譜分析在油色譜試驗中主變A相出現乙炔,隨后縮短測試周期加強跟蹤,發現A相乙炔含量為 0.053μL/L,一周后,現場進行乙炔含量測試,發現其含量增加較快,最大含量為11.89μL/L,且上升趨勢較明顯。表2是油色譜測試的部分數據。表2 絕緣油色譜數據分析(μL/L)2.2 特征氣體法分析由表2可知,當初始檢測到乙炔氣體

          電氣技術與經濟 2017年6期2017-12-28

        • 一起500kV變壓器夾件對地絕緣為零缺陷的分析和處理
          500kV變壓器夾件對地絕緣為零缺陷的分析和處理張興飛(國網河北省電力公司檢修分公司,石家莊 050070)本文介紹了一起500kV變壓器在返廠大修后發現夾件對地絕緣電阻為零的缺陷。通過現場測試和調查,指出此次變壓器夾件對地絕緣電阻為零故障的直接原因是夾件與蓋板間隙不足,并結合此次故障提出了具體的整改措施。變壓器;夾件對地絕緣電阻;原因分析變壓器夾件是用來加緊鐵心和硅鋼片的,同時夾件上可以焊接小支板,安裝固定引線的木件。在變壓器運行過程中,夾件難免帶靜電,

          電氣技術 2017年11期2017-12-06

        • 一種三相三柱式變壓器鐵心夾件的改進結構
          三柱式變壓器鐵心夾件的改進結構符雪鵬 苑東升(特變電工沈陽變壓器集團有限公司,沈陽 110144)本文提出了一種三相三柱式變壓器鐵心夾件結構,通過采用有限元(FEM)分析軟件ANSOFT對該種結構進行3D漏磁場建模分析,對比其他兩種常規夾件結構,對變壓器漏磁場及結構件熱點溫升進行仿真研究,通過對比分析,得出該種結構可以有效避免三相三柱變壓器鐵心外側漏磁通引起的結構件過熱的問題,也有效降低了三相三柱式鐵心變壓器的結構耗,為大型三相三柱式變壓器的安全可靠運行提

          電氣技術 2017年10期2017-11-07

        • 基于FLUX3D的變壓器油箱和夾件雜散損耗分析研究
          D的變壓器油箱和夾件雜散損耗分析研究范俊秋, 韓 松(貴州大學 電氣工程學院,貴陽 550025)開展雜散損耗分析有助于提高變壓器運行效率。本文利用法國FLUX3D軟件建立了一個考慮油箱和夾件損耗的SFL1-20000/35變壓器有限元模型,獲得了變壓器油箱和夾件的渦流分布和損耗估計值。通過自定義B(H)磁滯曲線參數,采用線性表面阻抗法和非線性表面阻抗法分別計算了變壓器油箱壁及夾件渦流損耗。與國標參數/出廠測試參數校核結果顯示非線性表面阻抗法具有準確性更高

          實驗室研究與探索 2017年8期2017-09-03

        • 500 kV變壓器鐵心接地引出線斷線故障分析
          變壓器運行時鐵心夾件必須單點接地,當鐵心夾件引出接地線斷線后,會導致變壓器鐵心或夾件處于懸浮狀態,并在運行條件下產生一定的懸浮電壓,引起變壓器故障。同時在鐵心引出接地線斷開后會導致夾件接地電流增大,但小于正常狀態下的鐵心夾件電流之和。在常規停電例行試驗時鐵心夾件絕緣電阻試驗無法有效對鐵心夾件斷線進行判斷分析。以構建鐵心夾件二端口間的模型分析為基礎,通過檢測變壓器鐵心夾件兩個端口的各電容量值,采用縱橫分析法對變壓器鐵心夾件的連接狀態進行更全面的判斷分析。同時

          浙江電力 2017年2期2017-03-24

        • 500kV變壓器鐵芯絕緣低的分析及處理
          時,在進行鐵芯、夾件絕緣電阻試驗時,發現鐵芯對夾件的絕緣電阻低,結合變壓器結構分析,變壓器鐵芯與夾件之間絕緣破損或存在異物。變壓器鉆檢沒有發現異常,返廠吊罩檢查發現旁柱上梁底部及上鐵軛和夾件之間有一個密封膠墊,處理后試驗合格,至今運行正常。變壓器;絕緣電阻;鐵芯與夾件0 引言測量變壓器的絕緣電阻,可以初步判斷主絕緣是否受潮,絕緣中貫穿性通道,絕緣油的油質變壞、進水受潮、絕緣瓷套裂紋 引出線接地、鐵芯夾件間絕緣低等缺陷。對于變壓器這樣的大型設備,一般不是僅以

          電子世界 2016年20期2016-11-17

        • 變壓器漏磁熱損的光纖Bragg光柵檢測與溫升特性分析*
          3]。漏磁通會在夾件中產生損耗,這些損耗將轉換成為熱量散發到周圍介質中去,從而引起變壓器發熱導致溫度升高[4]。劉重軒等人對處于線圈軸向漏磁場和上部閥側引線橫聯銅排漏磁場最強處的半口字形槽口夾件進行試驗,并得到了該處最高溫升為6.5℃,是由漏磁產生的附加損耗轉換為熱能,使上述部件發熱,產生了局部過熱的現象[5];為研究變壓器漏磁對結構件的影響,劉春融等人在A相、C相端用了兩種不同的夾件進行了試驗,其中,A相端為半開口型的夾件對變壓器油溫的溫升為6.6℃[6

          傳感器與微系統 2016年6期2016-09-02

        • 一起66 kV變電站主變鐵心多點接地故障的分析與處理
          電阻測試及鐵心、夾件的絕緣電阻測試。在試驗中發現該主變鐵心對夾件及地絕緣電阻為700 MΩ,而夾件對鐵心及地絕緣電阻僅40 MΩ,鐵心與夾件間絕緣電阻僅30 MΩ,較初始試驗值大幅降低,遠低于《輸變電設備狀態檢修試驗規程》上的標準值下限(1 000 MΩ),詳細數據如表2所示。試驗人員在施加2 500 V電壓進行鐵心、夾件絕緣電阻測試過程中,可聽到主變內部有清脆放電聲,而測試數據隨放電聲不斷跳變,表2中所列測試值皆為最大值。表2 絕緣電阻試驗數據1 故障分

          電氣自動化 2016年5期2016-02-23

        • 兩起電力變壓器鐵芯多點接地故障的診斷與處理
          質流動到變壓器上夾件與鐵芯之間,造成鐵芯對夾件導通,鐵芯多點接地。由于該變壓器夾件未外引出接地,無法測量鐵芯對夾件絕緣電阻。由于變壓器現場條件限制,考慮到吊芯現場難以找到其確切接地點,特別是由于鐵銹焊渣懸浮、油泥沉積造成的多點接地,更難于查找,故決定臨時采用放電沖擊法進行處理。1.3 處理情況利用現場升壓變壓器進行慢慢升壓放電。當升至2 000 V左右時,聽見本體內部有短促的放電聲,隨即停止加壓,并進行絕緣電阻測試,發現絕緣電阻升至10 000 MΩ。經分

          山西電力 2015年4期2015-12-10

        • 熱油噴淋法處理變壓器夾件絕緣不良
          噴淋法處理變壓器夾件絕緣不良滕 躍,徐金才,滕 巍,張洪坤(國網新源白山發電廠,吉林省吉林市 132103)本文通過一起變壓器夾件絕緣故障處理的案例,分析了變壓器夾件絕緣不良的原因和判斷方法,以及處理流程和注意事項。熱油噴淋;變壓器;絕緣不良0 引言變壓器作為發電廠重要的一次設備,其運行可靠性會對發電廠的安全生產和經濟效益產生重要的影響。從絕緣介質的不同,變壓器可分為干式變壓器和油浸式變壓器兩種。發電廠主變壓器由于電壓等級高、容量大,主要采用油浸變壓器。油

          水電與抽水蓄能 2015年2期2015-12-02

        • 變壓器油中氣體含量超標的分析及處理
          壓器的內部鐵芯與夾件的中間是絕緣的電阻的情況時,會發現其中的絕緣性電阻是0Q。剛開始在變壓器公司訂貨的時候,為了方便監測變壓器的內部鐵芯和內部的夾件之間的絕緣化情況,特地要求購買變壓器的生產廠家把鐵芯和夾件的接地引到變壓器的外部以后再做統一的接地項目。變壓器的內部鐵芯對于夾件的絕緣化電阻基本上是0Q,這就意味著變壓器的鐵芯和夾件之間存在著許多的虛接點,在變壓器開始運行的時候因為鐵芯和夾件同一個時間接地,鐵芯和夾件容易形成閉環結構,磁通會逐漸穿過閉環而不斷地

          科技與企業 2015年24期2015-10-21

        • 一起變壓器鐵芯接地電流異常的分析及處理
          器身主要由鐵芯(夾件)及繞組構成,鐵芯和繞組是傳遞、交換能量的主要部件。變壓器常見的故障有繞組、套管、分接開關、鐵芯、油箱及其他附件的故障,統計資料表明因鐵芯問題造成的故障,占變壓器總事故中的第三位[1]。鐵芯多點接地使鐵芯與地網間形成閉合回路而產生環流,引起鐵芯局部或整體過熱,鐵芯局部或整體過熱會加速固體絕緣材料老化和絕緣油分解導致鐵芯整體絕緣性能和機械性能下降,影響變壓器的安全穩定運行及使用壽命;嚴重情況會使接地扁鐵熔斷或燒壞鐵芯,導致鐵芯電位懸浮,產

          電氣開關 2015年1期2015-09-22

        • 一起35kV站用變壓器低溫過熱 故障診斷及處理
          分又源自于鐵心、夾件多點接地和接地不可靠,如:鐵心對地、夾件對地以及鐵心對夾件之間多點接地,或鐵心、夾件接地不可靠等。當鐵心、夾件出現多點接地后,就會在短路環中產生環流,造成過熱故障。而當鐵心、夾件出現接地不可靠后,其各金屬結構件會存在懸浮電位,而不同電位間就會出現懸浮放電,形成局部環流,也會造成過熱故障。因此,當發生因鐵心、夾件多點接地和接地不可靠而引起的變壓器內部過熱故障時,如何消除鐵心、夾件多點接地問題及提高鐵心、夾件接地可靠性,對于變壓器生產、安裝

          電氣技術 2015年8期2015-05-27

        • 變壓器雜散損耗的三維有限元分析
          壓器繞組、拉板、夾件以及油箱進行掃略剖分時,在沿油箱壁厚度方向上要進行多層剖分,然后再對變壓器油區及鐵芯鐵軛部分采用自由剖分,并盡量保證變壓器整體各個區域的剖分網格的大小近似相等,提高模型的計算精度。1.2.5 確定邊界條件及激勵采用棱邊單元法計算變壓器漏磁場及渦流損耗,需要對油箱外側及對稱面施加平行邊界條件,其余均默認為垂直邊界條件。電流密度按磁勢平衡條件施加在繞組上作為激勵。2 變壓器油箱、拉板及夾件漏磁場與渦流損耗分析2.1 變壓器油箱漏磁場與渦流損

          黑龍江電力 2015年3期2015-03-06

        • 電力機車用輔助變壓器鐵芯變形控制研究
          鐵芯、旁鐵芯、上夾件、下夾件組成。線圈為層式線圈,靠近鐵芯一側線圈為低壓線圈,外側為高壓線圈。線圈使用的導線有薄膜燒結線,也有裸銅線。引線連接方式為Dyn5,低壓引線為△型連接,高壓引線為Y 型連接。線圈套裝后,通過緊固4 根M16 穿心螺桿、2 根M10 穿心螺桿(本文簡稱拉螺桿)上的螺母,將鐵芯上夾件與鐵芯本身連接成一體,后通過浸漆烘焙使輔助變壓器絕緣強度得到加強,同時機械強度更好。圖1 變壓器結構示意圖2 輔助變壓器鐵芯變形產生的原因輔助變壓器套裝過

          技術與市場 2014年3期2014-08-17

        • 淺析油浸式變壓器鐵芯夾件絕緣降低*
          油浸式變壓器鐵芯夾件絕緣降低*王 斌,劉豐文,翁興辰(國網浙江省電力公司湖州供電公司,浙江湖州 313000)通過對油浸式變壓器鐵芯夾件結構的了解,并結合實際案例分析鐵芯夾件絕緣降低的危害和原因,從而得出鐵芯夾件絕緣降低的判斷處理方法.鐵芯夾件;絕緣;受潮從廣義上講,鐵芯夾件絕緣降低包括絕緣電阻為0Ω(即金屬性短路)的情況,此種情況容易判別,但鐵芯夾件的絕緣降低分析、判斷和處理在實際工作中還需要進一步地總結歸納,這對防止出現鐵芯夾件多點接地和變壓器絕緣下降

          湖州師范學院學報 2014年10期2014-06-27

        • 變壓器油中乙炔快速增長的故障分析及處理
          發現變壓器拉板與夾件間銅螺栓確實有多條局部有變色痕跡,更換所有銅螺栓后,變壓器試驗一切正常,變壓器安全投入運行。1 概況某電廠主變壓器運行過程中總烴(含乙炔)增長較快,根據油中色譜數據分析,判斷變壓器內存在過點。2011年 10月對該主變進行排油內檢,將低壓側拉板與夾件間連接螺栓進行更換,投運正常運行兩個月后,經過較大運行方式的改變,內部又出現過熱現象,總烴達 145PPm左右,伴隨微量乙炔,且產氣特點存在間歇現象。為了確保迎峰渡夏,經研究決定現場吊罩檢查

          電氣技術 2014年5期2014-04-27

        • 500 kV電抗器乙炔超標原因分析
          是電抗器鐵心上軛夾件連接線斷開,斷開部位產生較高的電位差形成拉弧,使乙炔、總烴升高。500 kV電抗器;乙炔超標;鐵心上軛夾件連接線500 kV并聯電抗器是超高壓、長距離輸電系統中的關鍵設備,對整個系統的安全穩定運行起關鍵性的作用。該設備安裝投運以來,已發生多起事故,且故障率遠遠高于相同電壓等級的變壓器和互感器[1-2]。油色譜分析技術是診斷充油電力設備內部故障的技術,具有診斷及時、準確的特點[3-5]。跟蹤1臺500 kV電抗器在油化試驗中發現乙炔、總烴

          東北電力技術 2014年1期2014-04-23

        • 一起變壓器夾件多點接地故障的原因及處理
          例行試驗時,發現夾件對地絕緣為0 MΩ,其他試驗項目均合格,說明夾件存在多點接地故障。1 現場測試1.1 摸底試驗情況高壓試驗班在9月12日對B相主變壓器進行摸底試驗,測量數據如表1所示。表1 9月12日主變壓器摸底試驗數據隨后,對變壓器放油處理B鐵心接地套管漏油缺陷,于9月17日缺陷處理完成,重新注油,并進行熱油循環。1.2 例行試驗情況高壓試驗班在2010年9月17日對B相主變壓器進行例行試驗,測量數據如表2~表6所示。表2 套管絕緣試驗表3 主體絕緣

          四川電力技術 2014年6期2014-03-20

        • 變壓器器身裝配后絕緣電阻不合格的分析研究
          鐵心鋼夾板與上夾件之間存在放電現象變壓器器身裝配后,鐵心鋼夾板與上夾件之間應是完全接觸,絕緣電阻為零。和諧型交流機車用TBQ35型牽引變壓器在器身裝配后測量絕緣電阻時,常見的為鐵心鋼夾板與上夾件之間有放電現象。經過對放電原理的分析研究,導致其放電的原因為:(1)鐵心鋼夾板與上夾件之間為點接觸,并非完全的面接觸;(2)鐵心鋼夾板與上夾件之間未接觸,存在較小的縫隙。1.2 鐵心鋼夾板與下夾件之間絕緣電阻偏低的現象牽引變壓器的鐵心是用Araldite 2014

          裝備制造技術 2014年4期2014-01-28

        • 變壓器鐵芯多點接地故障原因分析及對策措施
          停電檢查,鐵芯對夾件間的絕緣電阻為零(解開鐵芯正常接地)。還有某2×600MW電廠在2011年7月機組小修試驗過程中,檢測到1號主變鐵芯夾件對地絕緣電阻值大幅降低,用1000V絕緣表檢測為0,用萬用表檢測為47kΩ,同時檢查鐵芯對地、鐵芯對夾件間的絕緣電阻正常。經多方查找分析,排除了檢測表計及變壓器外部接地原因,確定主變內部鐵芯夾件存在多點接地現象。2 變壓器正常運行時鐵芯接地的原因鐵芯當有2個以上單點接地發生時叫多點接地,正常變壓器出廠和運行是單點接地(

          中國信息化·學術版 2013年7期2013-09-03

        • 變壓器鐵芯多點接地故障的檢測與處理
          除。第三,鐵餅下夾件墊腳與鐵軛間的絕緣板磨損脫落造成與硅鋼片相碰。2 鐵芯接地故障的檢測方法2.1 運行中的檢測方法運行中,通過使用鉗形電流表測量鐵芯外接地線中的電流,來判斷鐵芯是否存在多點接地故障。該電流一般不大于300mA,如果電流達到安培級則可判斷鐵芯存在多點接地故障。2.2 停電后的檢測方法停電后未吊罩時,可以通過使用兆歐表測量鐵芯和夾件等引出的應一點接地的絕緣電阻,來判斷是否存在多點接地故障。2.3 吊罩后的檢查方法第一,檢查壓釘是否松動,壓釘端

          科學之友 2013年8期2013-08-15

        • 220kV變壓器夾件多點接地故障的分析與處理
          器運行時,鐵心、夾件等構件對地會產生懸浮電位,大到一定程度時會出現其對繞組或地放電。因此,變壓器鐵心、夾件必須進行有效接地。同時應避免多點接地,否則接地點之間可能形成閉合回路,產生環流,造成變壓器油分解,加速老化,嚴重時會導致局部燒毀,造成設備損毀。本文將結合一起對220kV變壓器夾件多點接地故障的處理為例,對變壓器夾件多點接地故障進行了分析判斷,對處理方法做出了簡單介紹。2 故障現象及臨時處理SFSZ9-180000/220型號的變壓器是變壓器廠生產的2

          電氣傳動自動化 2013年1期2013-06-20

        国产精品成人va| 蜜芽亚洲av无码精品色午夜| 奇米影视7777久久精品| 内射中出无码护士在线| 亚洲欧美在线视频| 国产成人高清视频在线观看免费 | 亚洲精品乱码久久麻豆| 亚洲国产中文字幕视频| 99久久婷婷国产综合精品电影| 青青在线精品2022国产| 国产人妖一区二区av| 日本高清一级二级三级| 中文字幕v亚洲日本| 亚洲成av人片无码不卡播放器| 91中文字幕精品一区二区| 国产精品视频亚洲二区| 精品国产人妻一区二区三区| 五月婷婷激情六月| 亚洲永久精品日韩成人av| 男人扒开女人双腿猛进视频| 秋霞鲁丝片av无码| 国产美女精品AⅤ在线老女人| 日本视频一区二区三区在线| 久久久亚洲精品一区二区三区| 极品粉嫩嫩模大尺度无码| 亚洲中文字幕有码av| 日韩中文字幕在线观看一区| 日韩激情无码免费毛片 | 又大又粗又爽的少妇免费视频| 中文字幕一区二区三区乱码不卡| 久久夜色精品亚洲天堂| 精品无码国产一区二区三区麻豆| 亚洲精品综合一区二区| 精精国产xxx在线视频app| 亚洲精品国产综合久久| 性无码专区无码| 国产成人精品三级麻豆| 黄片亚洲精品在线观看| 亚洲av永久无码精品古装片| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 亚洲精品中文字幕尤物综合|